Wypowiedzi
-
Mogłabym prosić Pańskiego maila? Opiszę dokładnie o co chodzi
Kacper G.:
Mógłbym tylko co kontkretnie?
Przeliczanie gęstości wodoru?
Wzory na przyrosty ciśnienia są w rozporządzeniu. Nie wątpię w niczyje kompetencje ale wiem, że aby to policzyć to trzeba mieć jakieś pojęcie o fizykochemii spalania.
Jeśli czegoś nie wiesz pytaj ale na wykład z zagrożeń wybuchowych nie licz, bo tak się nie lub ja nie potrafię :-)
W obliczeniach posłużyłem się obliczeniami z akumulatorowni, którą kiedyś projektowałem i wytycznymi PSE S.A.
Chętnie swoje założenia zweryfikuję z kimś kto policzył. -
Kacper G.:
Wyliczyłem, że pomieszczenie jest zagrożone wybuchem przy zerowej wentylacji... (obliczenia w 25st C)
Poza tym wg. wymagań budowlanych dla obiektów stacyjnych należących do PSE S.A. wymiana godzinna zalecana to 18,9 m3/h zgodnie z EN-50272 (a przy wymianie równej 0,7 nie będzie występowało zagrożenie wybuchem tj. 135m3/h)
Zaznaczam, że tutaj nie jestem praktykiem, ostatni raz dokładne przyrosty szacowałem na studiach :-)
Podczas całkowitego ładowania 10500Ah (75 aku x 140 Ah) wydziela się łącznie 4410 dm3 wodoru. (1Ah to 0,42dm3)
Kubatura pomieszczenia 190 m3.
przy 25st C gęstość wodoru to: 0,0818 kg/m3.
Do obliczeń przyjmuje się najbardziej niekorzystny scenariusz wydarzeń. W tym przypadku uwzględniono ładowanie wszystkich baterii na raz.
Czy mógłby Pan podać dokładnie jak po kolei było to liczone?