Bartosz B.

Bartosz B. bartoszbialek.com

Temat: Hala sportowa a sanitariaty

Witam mam taki o to problem robimy projekt a jako ze architektem nie jestem to poszukujemy pomocy

Hala na 5000 osób
Ile dla tego typu obiektów wymaganych jest miesek sanitarnych - mamy wątpliwości bo z ustawy wynika że 1 na 30 mężczyzn i 1 na 20 kobiet + i umywalka na 3 miski ?? Wychodzi całkiem pokażna liczba
Z naszych obliczeń wynika:
Podział 50/50
2500 kobiet - 125 toalet 42 umywalki
2500 mężczyzn - 84 toalety (42 toalety 42 pisuary) i 28 umywalek

To wszystko zajmuje strasznie duzo powierzchni :(

Czy nasze obliczenia są poprawne bo nigdzie w żadnym obiekcie sportowym nie spotkałem się z taką liczbą sanitariatów

Dzięki za pomoc!!

konto usunięte

Temat: Hala sportowa a sanitariaty

hi
zgodnie z tym co pisales <
Rozdział 4
Ustępy
§ 25. 1. Ustępy powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 75 m od stanowiska pracy. Odległość ta może być większa jedynie dla pracowników pracujących stale na otwartej przestrzeni, lecz nie powinna przekraczać 125 m od najdalszego stanowiska pracy.
2. W budynkach ustępy powinny być urządzone na każdej kondygnacji. Jeżeli na kondygnacji pracuje mniej niż dziesięć osób, ustępy mogą znajdować się nie dalej niż na sąsiedniej kondygnacji.
§ 26. 1. Wejścia do ustępów powinny prowadzić bezpośrednio z pomieszczeń, korytarzy lub dróg służących do komunikacji ogólnej.
2. Ustęp powinien mieć wejściowe pomieszczenie izolujące wyposażone w umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody w ilości co najmniej jedna umywalka na trzy miski ustępowe lub pisuary, lecz nie mniej niż jedna umywalka.
3. Drzwi prowadzące do pomieszczenia izolującego oraz drzwi łączące je z dalszą częścią ustępu powinny zamykać się samoczynnie.
§ 27. 1. Zainstalowane w ustępach miski ustępowe i pisuary powinny być spłukiwane bieżącą wodą oraz podłączone do kanalizacji.
2. Ustępy powinny być wyposażone w instalację i urządzenia przeznaczone do utrzymania wymagań higienicznosanitarnych.
3. W pomieszczeniach ustępów należy zapewnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż 50 m3 na godzinę na 1 miskę ustępową i 25 m3 na 1 pisuar.
4. Dla pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni poza terenem zakładu pracy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz zatrudnionych w budynkach niewyposażonych w instalację wodociągową i kanalizacyjną mogą być urządzane ustępy wyposażone w szczelne zbiorniki nieczystości. W takim przypadku ustępy mogą nie spełniać wymagań określonych w ust. 1, 2 i 3 oraz w § 26 ust. 2.
5. Szerokość przejść wzdłuż kabin ustępowych przy jednostronnym ich rozmieszczeniu powinna wynosić co najmniej 1,3 m. Jeżeli naprzeciwko kabin są umieszczone pisuary, odległość między ścianą, na której są zainstalowane, a kabinami nie powinna być mniejsza niż 2 m. Przejście między rzędami kabin powinno mieć szerokość co najmniej 2 m.
§ 28. 1. Na każdych trzydziestu mężczyzn zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar, lecz nie mniej niż jedna miska i jeden pisuar przy mniejszej liczbie zatrudnionych.
2. Na każde dwadzieścia kobiet zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać jedna miska ustępowa, lecz nie mniej niż jedna miska przy mniejszej liczbie zatrudnionych.
przy tak duzym obiekcie tego typu pom. zlokalizowane w roznych miejscach budynku moga nie byc az tak widoczne / przewaznie raczej brakuje tego typu przybytków / polecam wizyte u jakiegos rzeczoznawcy od spraw higieniczno sanitarnych ktory rozwieje Twoje watpliwosci /
Bartosz B.

Bartosz B. bartoszbialek.com

Temat: Hala sportowa a sanitariaty

Dziękuje :)
Mam już rozwiązanie te przepisy znam ale do hal sportowych stosuje się wytyczne Wojciecha Zabłockiego

pojemność x 0,01 i z tego 40% toalety damskie 40% toalety męskie 20% pisuary

może się komuś przydać !!

Pozdrawiam!

konto usunięte

Temat: Hala sportowa a sanitariaty

Oj przyda sie, przyda...

Obiekty sportowe to faktycznie zupełnie inna bajka.
Paweł Ż.

Paweł Ż. another graphic
designer

Temat: Hala sportowa a sanitariaty

Bartosz B.:
Dziękuje :)
Mam już rozwiązanie te przepisy znam ale do hal sportowych stosuje się wytyczne Wojciecha Zabłockiego

pojemność x 0,01 i z tego 40% toalety damskie 40% toalety męskie 20% pisuary

może się komuś przydać !!

Pozdrawiam!


hm
a mozesz wrzucic linka do tych wytycznych?

konto usunięte

Temat: Hala sportowa a sanitariaty

[author]Paweł

Następna dyskusja:

Hala sportowa przy szkole d...




Wyślij zaproszenie do